變壓器廠


信息詳情
電力變壓器本體檢查內容
電力變壓器本體檢查內容涵蓋多個方面,以確保其安全、可靠地運行。以下是對電力變壓器本體檢查內容的詳細歸納:
一、外觀檢查
整體檢查:檢查變壓器本體是否存在銹蝕、裂縫、變形等缺陷,以及油漆是否脫落或變色。
銘牌檢查:核對變壓器的型號、規格、制造廠家、出廠日期等是否與銘牌相符,并確保銘牌清晰、完整。
緊固件檢查:檢查變壓器本體及附件的緊固件是否松動或缺失,確保所有緊固件緊固到位。
二、繞組及鐵芯檢查
繞組檢查:檢查繞組是否完整,無破損、變形或移位現象。同時,檢查繞組與鐵芯之間的絕緣材料是否完好,無老化或破損。
鐵芯檢查:檢查鐵芯是否平整,無翹曲或變形。同時,檢查鐵芯的緊固件是否松動,以及鐵芯與繞組之間的絕緣是否良好。
三、絕緣油檢查
油位檢查:檢查變壓器油的油位是否在正常范圍內,確保油位計指示準確。
油質檢查:取油樣進行化驗分析,檢查油的電氣強度、微水含量、介質損耗等參數是否滿足標準。同時,觀察油的顏色和透明度,判斷油的老化程度。
漏油檢查:檢查變壓器本體及附件是否存在漏油現象,確保所有密封處均密封良好。
四、冷卻系統檢查
風扇檢查:檢查風扇葉片是否完整,無破損或變形。同時,檢查風扇電機是否運行正常,無異常聲響或振動。
油泵檢查:檢查油泵是否運行正常,無漏油或異常聲響。同時,檢查油泵的進出口管道是否暢通無阻。
散熱器檢查:檢查散熱器是否清潔,無堵塞或積塵現象。同時,檢查散熱器的緊固件是否松動或缺失。
五、保護裝置檢查
瓦斯繼電器檢查:檢查瓦斯繼電器的外觀、密封性和絕緣性是否良好。同時,對瓦斯繼電器進行校驗,確保其動作準確可靠。
溫度計檢查:檢查溫度計是否指示準確,無誤差或失靈現象。同時,檢查溫度計的傳感器是否安裝正確,與變壓器本體接觸良好。
過電流保護裝置檢查:檢查過電流保護裝置是否完好,設定值是否正確。同時,對過電流保護裝置進行校驗,確保其動作準確可靠。
六、其他檢查
接地檢查:檢查變壓器的接地裝置是否完好,接地電阻是否符合要求。同時,檢查變壓器本體及附件的接地線是否連接牢固可靠。
附件檢查:檢查變壓器的所有附件(如套管、分接開關、電流互感器等)是否完好無損,運行正常。同時,對附件進行必要的校驗和測試。
綜上所述,電力變壓器本體檢查內容繁多且細致,需要專業人員進行全面、細致的檢查和維護工作。通過定期的檢查和維護工作,可以及時發現并處理潛在的安全隱患和問題,確保電力變壓器的安全、可靠運行。